       本栏论题: PLC源型、漏型是什么结构?  [12573]

          PLC源型、漏型是什么结构?

      以下是关于《PLC源型、漏型是什么结构?》论题的回复(共22篇,分2页显示)

       共2页  第1页   末页   下一页   

      回复人:wangyu_sd 

       回复时间:2006-1-28 12:56:00

      支持(393) | 反对(435)

       

          回复:个人的见解

          1、PLC源型、漏型主要是针对PLC输入点/输出点的接线方式,而不是PLC输入/输出结构。当然是直流输入和输出的方式。
          2、源型、漏型主要是输入/输出点的公共点而言,比如com、cm、m等。
          3、当公共点接入负电位时,就是源型接线。接入正电位时,就是漏型接线。
          4、有的PLC即可以源型接线,也可以漏型接线,比如S7-200。有的PLC只能接成其中一种,不能转换。
         

      回复人:goodzhang 

       回复时间:2006-1-21 19:37:00

      支持(478) | 反对(434)

       

          回复:源型、漏型是指直流输入/输出PLC而言

          源型、漏型是指直流输入/输出PLC而言。
          源型输入是指输入点接入直流正极有效
          漏型输入是指输入点接入直流负极有效
          源型输出是指输出的是直流正极
          漏型输出是指输出的是直流负极

      回复人:booch 

       回复时间:2006-1-23 11:56:00

      支持(408) | 反对(437)

       

          回复:个人看法

          源型和漏型比较正确的说法应该是针对PLC的接线。因为目前大多PLC都是支持双极性,也就是,既可以负电极有效,也可以正电极有效。看你把PLC怎么接了,也就是接成原型接法还是漏型接法。

      回复人:740 

       回复时间:2006-1-23 13:44:00

      支持(425) | 反对(414)

       

          回复:个人看法:用“高电平有效、低电平有效”的说法比“源型、漏型”说法贴切

          高电平有效、低电平有效对任何PLC种类,都具有通用的说服力。
          而源型、漏型需要首先讲明plc的输入特性,不同的特性还有源型、漏型接法。太繁琐。
         
          个人看法,欢迎探讨

      回复人:ghoge 

       回复时间:2006-1-21 23:09:00

      支持(431) | 反对(464)

       

          回复:谢谢!

          有图就好了
         
         

      PLC源型、漏型是什么结构?

      回复人:fangjunli 

       回复时间:2006-1-22 12:39:00

      支持(425) | 反对(428)

       

          回复:手册里有

          

      回复人:qu_fei 

       回复时间:2007-5-31 21:11:00

      支持(426) | 反对(413)

       

          我是新手,有没有统一标准的说法?谢谢了

      回复人:yulei_1 

       回复时间:2008-7-1 16:58:00

      支持(362) | 反对(332)

       

          就是公共点,如果电流是流向PLC的,就是漏型,从PLC流出的就是源型

      回复人:wxchenkan 

       回复时间:2008-8-4 14:11:00

      支持(324) | 反对(366)

       

          就是公共点,如果电流是流向PLC的,就是漏型,从PLC流出的就是源型

      回复人:PYX_GK 

       回复时间:2009-1-7 15:46:00

      支持(309) | 反对(327)

       

          怎么一人一个说法?

      回复人:pxt 

       回复时间:2009-10-7 19:52:00

      支持(250) | 反对(316)

       

          实际就是PNP还是NPN三级管的问题,找个图一看就明白了

      回复人:yuejianfu 

       回复时间:2009-10-20 9:55:00

      支持(273) | 反对(311)

       

          道理一样的,个人理解的方法不同而已,对新手很有用

      回复人:amanyzh 

       回复时间:2010-4-6 16:49:00

      支持(282) | 反对(257)

       

          总结性发言:
          还是yulei_1 说的比较到位“如果电流是流向PLC的,就是漏型,从PLC流出的就是源型”。
          这个话题是针对DI模块而言,而且是从通道的电流方向这个角度定义,DI模块工作时,每个通道的电流方向要么流出,要么流入。因此而定义“电流是流向DI通道的,就是漏型,从DI通道流出的就是源型”。
         
         

      回复人:竹林狂客 

       回复时间:2010-4-23 13:54:00

      支持(266) | 反对(272)

       

          看图

      回复人:唐坚强 

       回复时间:2010-4-28 11:43:00

      支持(285) | 反对(237)

       

          通常用漏型,省配线

       共2页  第1页   末页   页次: 1  2      下一页  

      如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.www.qqigying.com

      ·如果你已经是中国工控网www.www.qqigying.com成员,请直接登录。

      ·如果你还不是中国工控网www.www.qqigying.com成员,请首先注册,注册为免费!

      注册名:

      密  码:

                 注册中国工控网www.www.qqigying.com
                 忘记密码

      关闭该窗口

      关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

       ©2016-2018 中国工控网(www.www.qqigying.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

      管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529  办公电话:0379-65185929  传真:0379-65185928

      洛阳博德工控自动化技术有限公司

      中国    洛阳

      亚博提现流水 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>